• На портал
  • Главная форума
  • Весь Форум
    • Помощь
  • Выслуга
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

Как поддержать форум NachFin.info
Подробнее здесь >>>
*18 Августа 2025 02:41:38
         

Правительство РФ утвердило территории, при обороне которых дают статус ветерана


Защитники 11 территорий получили право на статус ветеранов боевых действий
Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.
В него вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Это Республика Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
По новой редакции федерального закона "О ветеранах" военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоен...
Подробнее...
Добро пожаловать, Гость!
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя:
Пароль:
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)

Рассчитать денежное довольствие Den'Gy online Калькулятор выслуги лет (стажа) военнослужащего на пенсию Рассчитать военную пенсию - Пенсия online Рассчитать жилищную субсидию (единовременную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения для военных

Перевозка имущества военнослужащих

Военная ипотека


« предыдущая тема | следующая тема »
  • Печать
Страницы: [1] 2   Вниз

Автор Тема: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)  (Прочитано 6752 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн pashaefiesАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« : 25 Марта 2020 15:32:07 »

Доброго времени суток камрады.

Возникает вопрос по ПСИ изделия.

По инструкции ПСИ пишется полное описание проверки эл. прочности изоляции. По этому пункту проводится проверка совместно с ВП чтобы не пробивать 2 раза.
В ТУ и инструкции ничего не описывается о совместной проверке. У ВП возник вопрос : на каком оснований проводится проверка пр. изоляции совместно.

Корректно ли задается вопрос со стороны ВП? :o
И по факту я считаю, зачем это производить 2 раза, лишний раз его пробивать и насиловать.
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #1 : 25 Марта 2020 15:36:58 »
Цитата: pashaefies от 25 Марта 2020  15:32:07
на каком оснований проводится проверка пр. изоляции совместно
Ваш ВП с опозданием, но прав: налицо сокращение объема испытаний. Не согласны? Корректируйте ТУ...
Записан

Оффлайн pashaefiesАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #2 : 25 Марта 2020 15:40:51 »
Цитата: consul от 25 Марта 2020  15:36:58
Ваш ВП с опозданием, но прав: налицо сокращение объема испытаний. Не согласны? Корректируйте ТУ...
Но по ПСИ не написано что нужно 2 раза производить. А чётко пункт и проверка. Может я что то не улавливаю? ???


Никогда не видел такое, такое утвердилось еще в 80-х годах и чётко прописано в ТП ( что совместно с ОТК проверить прочность изоляции) не знаю что так цепанулись...
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #3 : 25 Марта 2020 16:04:43 »
Цитата: pashaefies от 25 Марта 2020  15:40:51
Но по ПСИ не написано что нужно 2 раза производить.
В ПСИ и не будет так написано. А вот перед предъявлением на ПСИ должны быть проведены предъявительские испытания в объеме, не меньшем чем ПСИ. Я молчу про цеховые испытания...
Записан

Оффлайн pashaefiesАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #4 : 25 Марта 2020 16:28:37 »
Цитата: consul от 25 Марта 2020  16:04:43
В ПСИ и не будет так написано. А вот перед предъявлением на ПСИ должны быть проведены предъявительские испытания в объеме, не меньшем чем ПСИ. Я молчу про цеховые испытания...
Интересно конечно, теперь задаюсь вопросом: можно ли производить многократно проверку на эл. прочность изоляции? :o
Всегда проверяли один раз, так как при высоком напряжений материал может терять прочность.
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #5 : 25 Марта 2020 16:42:02 »
Цитата: pashaefies от 25 Марта 2020  16:28:37
Интересно конечно, теперь задаюсь вопросом
Соблюдайте требования КД. Думать здесь вредно.
Записан

Оффлайн sportsmen

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 715
  • Карма: +39/-0
  • С уважением к участникам форума.
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #6 : 25 Марта 2020 16:56:32 »
Цитата: pashaefies от 25 Марта 2020  15:32:07
По этому пункту проводится проверка совместно с ВП чтобы не пробивать 2 раза.
Это вопрос к вам? Почему данная проверка проводится совместно? Каким документом это определенно (ТУ, может быть стандарт предприятия какой нибудь или как)? Приемка продукции осуществляется по действующей документации в строгом соответствии с требованиями нормативной документации. Если у вас не соблюдаются эти прописные истины, то  вашему ВП стоит пересмотреть порядок приемки.
Записан

Оффлайн NEMO2017

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 556
  • Карма: +51/-0
  • Награды За огромное количество полезных сообщений и вклад в развитие форума
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #7 : 25 Марта 2020 18:52:42 »
Цитата: pashaefies от 25 Марта 2020  15:32:07
на каком оснований проводится проверка пр. изоляции совместно.
ГОСТ РВ 15.307 говорит о "технически обоснованных случаях" для совмещения предъявительских испытаний и ПСИ.
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #8 : 25 Марта 2020 19:56:39 »
Цитата: NEMO2017 от 25 Марта 2020  18:52:42
ГОСТ РВ 15.307 говорит
Уважаемый, не нужно веселить почтенную публику! ГОСТ допускает совмещение, если это оговорено в ТУ...
Записан

Оффлайн pashaefiesАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #9 : 26 Марта 2020 08:46:20 »
Спасибо за помощь, будем решать вопрос. ;)

Пользователь добавил: 26 Марта 2020  15:01:59
Вопрос решен, найден документ который разрабатывается и согласовывается с ВП, где чётко определена позиция по ТУ где совместно проводится проверка. rtfm avacyi  dance
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020 15:01:59 от pashaefies, Причина: Объединение сообщений »
Записан

Оффлайн mSSh

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 915
  • Карма: +46/-2
  • Пол: Мужской
  • Награды Второе место место в номинации в конкурсе "Могучая кучка нашего форума 2010 Третье место в номинации в конкурсе "Могучая кучка нашего форума 2010"
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #10 : 27 Марта 2020 08:59:11 »
У нас ситуация похожая была, приехала комиссия выявила уменьшение объёмов. Один из видов испытаний по ТУ проводили совместно с ОТК на ПСИ. Имеем по ГОСТу ПрИ испытания меньше ПСИ. Предприятие серийное, разработчик другое предприятие. Наши предварительные извещения внести в ПрИ совместно с ВП, возвращают с разными отписками. Испытание это можно проводить только один раз.

Пользователь добавил: 27 Марта 2020  09:00:29

pashaefies
Что за документ?!
Записан

Оффлайн pashaefiesАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #11 : 07 Апреля 2020 11:58:25 »
Цитата: mSSh от 27 Марта 2020  08:59:11
У нас ситуация похожая была, приехала комиссия выявила уменьшение объёмов. Один из видов испытаний по ТУ проводили совместно с ОТК на ПСИ. Имеем по ГОСТу ПрИ испытания меньше ПСИ. Предприятие серийное, разработчик другое предприятие. Наши предварительные извещения внести в ПрИ совместно с ВП, возвращают с разными отписками. Испытание это можно проводить только один раз.

Пользователь добавил: 27 Марта 2020  09:00:29

pashaefies
Что за документ?!

Список изделии и пункты ТУ которые проводятся совместно с ВП, должен разрабатываться и согласован совместно с ВП.  Есть какой-то ГОСТ где дает четкое определение при совместном проведении ПИ с ПСИ.
там же написано: При проверке эл.прочности изоляции допускается проводить совместно с ВП, либо отдельно при повторной проверке эл. прочности изоляции только уже 80% от номинального значения приведенном в ТУ.

Если оч надо, могу найти документацию и пример.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2020 12:01:57 от pashaefies »
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #12 : 07 Апреля 2020 13:10:22 »
Цитата: pashaefies от 07 Апреля 2020  11:58:25
Список изделии и пункты ТУ которые проводятся совместно с ВП, должен разрабатываться и согласован совместно с ВП
Уважаемый! Сделайте выписку из Вашего ТУ, где указано, что испытания на эл. прочность (или по п. ХХХ табл.1) при ПСИ допускается не проводить и выложите здесь. А то какая-то постоянная заблуда в Ваших измышлениях...
Записан

Оффлайн Safara89

  • Читатель
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #13 : 12 Августа 2021 16:59:27 »
Добрый день! Согласно руководящего документа (ОСТ В) объем выборки для проведения периодических испытаний зависит от среднемесячного выпуска приборов, который принимают как 1/12 объема годового выпуска. Правильно ли мы понимаем, что нужно выпуск приборов прошлого 2020 года (к примеру, 1200 штук) разделить на 12, и исходя от получившейся цифры 100 смотреть, какое число приборов нужно отбирать для испытаний в этом 2021 году? Спасибо за ответы!
Записан

Оффлайн abcd2612

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #14 : 12 Августа 2021 19:42:25 »
Добрый день, может кто подскажет? Есть ТУ на детальку с литерой О1. В нем заложены ПСИ, которые состоят из индивидуальных испытаний и контрольно-выборочных. На КВИ 3 детальки выбрасываются в утиль. И вот вопрос, должны ли перед ПСИ проводиться предъявительские испытания? И если должны, то получается на них ещё 3 детали должны быть убиты? Пункт о совместном проведении испытаний в ТУ отсутствует.

Дублирование сообщений запрещено п.12 Правил Форума. Дубль вопроса удалил.
С уважением, Lancepok.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021 13:01:41 от lancepok »
Записан

  • Печать
Страницы: [1] 2   Вверх
« предыдущая тема | следующая тема »
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
"Солдат будущего" испытают в ВДВ на прочность уже в этом году.

Автор Ad Архив 2012 год

1 Ответов
3382 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2012 21:32:31
от гость из Андижана
ПСИ и приёмка

Автор fergysson « 1 2 ... 6 7 » Организационные вопросы ВП

100 Ответов
59130 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2021 12:01:02
от voenkontrol
Силы ПВО СНГ проверили на прочность (видеоновость)

Автор Ad Правовые выпуски и новости

0 Ответов
2064 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2016 18:43:41
от Ad
По госту рв 15.307 пи и пси, приемка.

Автор Driver56 « 1 2 3 4 5 » Серийное производство и ремонт

68 Ответов
72400 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2024 15:33:58
от Max von Stierlitz
ВДВ нового типа МО проверит на прочность экспериментальную аэромобильную бригаду

Автор Ad Архив 2019 года

1 Ответов
2008 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2019 12:51:22
от VOYAGER730



www.pogranec.ru VoenSud.Ru


  • Карта форума
  • RSS
  • Мобильная версия
  • Форум о военных финансах © NachFin.info, 2011 | Тема форума NaсhFin от 0daliska
  • SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal

Страница сгенерирована за 0.063 секунд. Запросов: 58.