• На портал
  • Главная форума
  • Весь Форум
    • Помощь
  • Выслуга
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

Как поддержать форум NachFin.info
Подробнее здесь >>>
*14 Июня 2025 23:11:24
         

Правовой блог - о законности отказа в переводе в/сл к новому месту службы.


Порядок и условия перевода военнослужащих к новому месту службы, возможные причины отказа и судебная практика.
В выпуске:
I. Нормативная основа перевода военнослужащих
• Законодательные акты, регулирующие перевод военнослужащих
• Основания для перевода (служебная необходимость, здоровье, семья...)
• Ключевое значение согласия командования
II. Практика принятия решений командованием
• Правовые аспекты и нюансы процесса перевода
• Особенности ситуаций, связанных с состоянием здоровья военнослужащего и членов его семьи
III. Примеры из судебной практики
• Анализ конкретных примеров споров между командованием и военнослужащими
• Основные аргументы сторон и итоговые выводы судов
IV. Важность официального медицинского заключения
• Необходимость заключения военно-врачебной комиссии (ВВК)
• Последствия отсутст...
Подробнее...
Добро пожаловать, Гость!
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя:
Пароль:
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)

Рассчитать денежное довольствие Den'Gy online Калькулятор выслуги лет (стажа) военнослужащего на пенсию Рассчитать военную пенсию - Пенсия online Рассчитать жилищную субсидию (единовременную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения для военных

Перевозка имущества военнослужащих

Военная ипотека


« предыдущая тема | следующая тема »
  • Печать
Страницы: 1 [2]   Вниз

Автор Тема: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)  (Прочитано 6598 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 367
  • Карма: +24/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #15 : 12 Августа 2021 20:06:55 »

Цитата: Safara89 от 12 Августа 2021  16:59:27
Правильно ли мы понимаем
Ребята, Вы такие красавцы: по Вашей интерпретации требований ОСТ нужно выдать заключение. Да там любая запятая имеет значение!
А где Ваш стандарт организации по порядку проведения периодики? СМК не любим? russian
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 367
  • Карма: +24/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #16 : 12 Августа 2021 20:13:26 »
Цитата: abcd2612 от 12 Августа 2021  19:42:25
может кто подскажет
Какой ГОСТ по ПСИ и приемке указан в ТУ? Если 307, то предъявительские испытания однозначно нужны (новая редакция п.5.1). Если какая-то "экзотика" типа ОСТ В, то читаем этот самый ОСТ В... imho
Записан

Оффлайн abcd2612

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #17 : 12 Августа 2021 20:44:24 »
Заложен 307, вопрос в том, что производству жалко убивать при предъвительских испытаниях детали и законно ли заставлять включать в предъявительские испытания пункты КВИ?(дословно из ТУ: ПСИ включают индивидуальные испытания и контрольно- выборочные)
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 367
  • Карма: +24/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #18 : 12 Августа 2021 21:04:06 »
Цитата: abcd2612 от 12 Августа 2021  20:44:24
производству жалко убивать
В.2.2 РВ 15.307 Объем предъявительских должен быть не менее объема ПСИ. Чувствуете свою правоту - технически обосновывайте на основании этого же пункта. Но. Лично я бы послал.
Записан

Оффлайн Pereiro

  • Продвинутый
  • ***
  • Сообщений: 91
  • Карма: +1/-1
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #19 : 12 Августа 2021 21:12:27 »
Стесняюсь спросить, а при расчете цены сколько деталек вы закладываете в спецрасходы 3 или 6? И сколько деталек ваше ВП принимает в цену как спецрасходы?
Записан

Оффлайн abcd2612

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #20 : 13 Августа 2021 08:43:42 »
Цитата: Pereiro от 12 Августа 2021  21:12:27
Стесняюсь спросить, а при расчете цены сколько деталек вы закладываете в спецрасходы 3 или 6? И сколько деталек ваше ВП принимает в цену как спецрасходы?
Закладывают 3 детали и логически понимаю, что нет смысла ломать ещё 3 детали на предъявительских испытаниях, но тогда не выполняются требования 307 го (предъявительские испытания вообще не заложены в технологическом паспорте), а если из предъявительских убрать КВИ, то объем ПСИ не полный.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021 12:47:53 от edkudin »
Записан

Оффлайн Safara89

  • Читатель
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #21 : 13 Августа 2021 10:04:05 »
Здравствуйте, consul! Кто ж СМК не любит ((( Но в СТО ссылка на ТУ, в ТУ на ОСТ, в ОСТ на ГОСТ РВ, в ГОСТ РВ на ТУ. Круг замкнулся...Вот фото из ОСТ, чтобы не было нашей интерпретации...Вопрос именно о примечании...

Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 367
  • Карма: +24/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #22 : 13 Августа 2021 15:01:01 »
Цитата: Safara89 от 13 Августа 2021  10:04:05
Кто ж СМК не любит
...ещё крадется по тёмным закоулкам нашей революционной Родины чёрная измена, ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы... :)
Цитата: Safara89 от 13 Августа 2021  10:04:05
Но в СТО ссылка на ТУ
СТО для того и существует, чтобы там прописывать подобные ситуации. Вносите в СТО по ПСИ и приемке приемлемый вариант: на основании годовых планов или месячных планов или годового выпуска за прошлый год вплоть до того, что устанавливаете среднемесячный объем на грядущий месяц совместным решением  - все зависит от ритмичности Вашего производства. Если оно неизменно в штуках (плюс-минус) на протяжении нескольких лет - это одно. А если Вы полгода штуки не делаете, а потом "дали керосину" и пятилетку в три года - другое...
Записан

  • Печать
Страницы: 1 [2]   Вверх
« предыдущая тема | следующая тема »
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
"Солдат будущего" испытают в ВДВ на прочность уже в этом году.

Автор Ad Архив 2012 год

1 Ответов
3342 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2012 21:32:31
от гость из Андижана
ПСИ и приёмка

Автор fergysson « 1 2 ... 6 7 » Организационные вопросы ВП

100 Ответов
58346 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2021 12:01:02
от voenkontrol
Силы ПВО СНГ проверили на прочность (видеоновость)

Автор Ad Правовые выпуски и новости

0 Ответов
2039 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2016 18:43:41
от Ad
По госту рв 15.307 пи и пси, приемка.

Автор Driver56 « 1 2 3 4 5 » Серийное производство и ремонт

68 Ответов
70336 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2024 15:33:58
от Max von Stierlitz
ВДВ нового типа МО проверит на прочность экспериментальную аэромобильную бригаду

Автор Ad Архив 2019 года

1 Ответов
1971 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2019 12:51:22
от VOYAGER730



www.pogranec.ru VoenSud.Ru


  • Карта форума
  • RSS
  • Мобильная версия
  • Форум о военных финансах © NachFin.info, 2011 | Тема форума NaсhFin от 0daliska
  • SMF 2.0.19 | SMF © 2011, Simple Machines | SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal

Страница сгенерирована за 0.075 секунд. Запросов: 43.