• На портал
  • Главная форума
  • Весь Форум
    • Помощь
  • Выслуга
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация

Как поддержать форум NachFin.info
Подробнее здесь >>>
*17 Августа 2025 23:55:28
         

Правительство РФ утвердило территории, при обороне которых дают статус ветерана


Защитники 11 территорий получили право на статус ветеранов боевых действий
Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий.
В него вошли 11 административно-территориальных образований, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Это Республика Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
По новой редакции федерального закона "О ветеранах" военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоен...
Подробнее...
Добро пожаловать, Гость!
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Имя:
Пароль:
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)

Рассчитать денежное довольствие Den'Gy online Калькулятор выслуги лет (стажа) военнослужащего на пенсию Рассчитать военную пенсию - Пенсия online Рассчитать жилищную субсидию (единовременную выплату) на приобретение или строительство жилого помещения для военных

Перевозка имущества военнослужащих

Военная ипотека


« предыдущая тема | следующая тема »
  • Печать
Страницы: 1 [2]   Вниз

Автор Тема: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)  (Прочитано 6751 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #15 : 12 Августа 2021 20:06:55 »

Цитата: Safara89 от 12 Августа 2021  16:59:27
Правильно ли мы понимаем
Ребята, Вы такие красавцы: по Вашей интерпретации требований ОСТ нужно выдать заключение. Да там любая запятая имеет значение!
А где Ваш стандарт организации по порядку проведения периодики? СМК не любим? russian
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #16 : 12 Августа 2021 20:13:26 »
Цитата: abcd2612 от 12 Августа 2021  19:42:25
может кто подскажет
Какой ГОСТ по ПСИ и приемке указан в ТУ? Если 307, то предъявительские испытания однозначно нужны (новая редакция п.5.1). Если какая-то "экзотика" типа ОСТ В, то читаем этот самый ОСТ В... imho
Записан

Оффлайн abcd2612

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #17 : 12 Августа 2021 20:44:24 »
Заложен 307, вопрос в том, что производству жалко убивать при предъвительских испытаниях детали и законно ли заставлять включать в предъявительские испытания пункты КВИ?(дословно из ТУ: ПСИ включают индивидуальные испытания и контрольно- выборочные)
Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #18 : 12 Августа 2021 21:04:06 »
Цитата: abcd2612 от 12 Августа 2021  20:44:24
производству жалко убивать
В.2.2 РВ 15.307 Объем предъявительских должен быть не менее объема ПСИ. Чувствуете свою правоту - технически обосновывайте на основании этого же пункта. Но. Лично я бы послал.
Записан

Оффлайн Pereiro

  • Продвинутый
  • ***
  • Сообщений: 91
  • Карма: +1/-1
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #19 : 12 Августа 2021 21:12:27 »
Стесняюсь спросить, а при расчете цены сколько деталек вы закладываете в спецрасходы 3 или 6? И сколько деталек ваше ВП принимает в цену как спецрасходы?
Записан

Оффлайн abcd2612

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #20 : 13 Августа 2021 08:43:42 »
Цитата: Pereiro от 12 Августа 2021  21:12:27
Стесняюсь спросить, а при расчете цены сколько деталек вы закладываете в спецрасходы 3 или 6? И сколько деталек ваше ВП принимает в цену как спецрасходы?
Закладывают 3 детали и логически понимаю, что нет смысла ломать ещё 3 детали на предъявительских испытаниях, но тогда не выполняются требования 307 го (предъявительские испытания вообще не заложены в технологическом паспорте), а если из предъявительских убрать КВИ, то объем ПСИ не полный.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021 12:47:53 от edkudin »
Записан

Оффлайн Safara89

  • Читатель
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #21 : 13 Августа 2021 10:04:05 »
Здравствуйте, consul! Кто ж СМК не любит ((( Но в СТО ссылка на ТУ, в ТУ на ОСТ, в ОСТ на ГОСТ РВ, в ГОСТ РВ на ТУ. Круг замкнулся...Вот фото из ОСТ, чтобы не было нашей интерпретации...Вопрос именно о примечании...

Записан

Оффлайн consul

  • Профи
  • *****
  • Сообщений: 371
  • Карма: +25/-3
Re: Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
« Ответ #22 : 13 Августа 2021 15:01:01 »
Цитата: Safara89 от 13 Августа 2021  10:04:05
Кто ж СМК не любит
...ещё крадется по тёмным закоулкам нашей революционной Родины чёрная измена, ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы... :)
Цитата: Safara89 от 13 Августа 2021  10:04:05
Но в СТО ссылка на ТУ
СТО для того и существует, чтобы там прописывать подобные ситуации. Вносите в СТО по ПСИ и приемке приемлемый вариант: на основании годовых планов или месячных планов или годового выпуска за прошлый год вплоть до того, что устанавливаете среднемесячный объем на грядущий месяц совместным решением  - все зависит от ритмичности Вашего производства. Если оно неизменно в штуках (плюс-минус) на протяжении нескольких лет - это одно. А если Вы полгода штуки не делаете, а потом "дали керосину" и пятилетку в три года - другое...
Записан

  • Печать
Страницы: 1 [2]   Вверх
« предыдущая тема | следующая тема »
  • Форум NachFin.info для военных »
  • Военпред »
  • Серийное производство и ремонт (Модераторы: Ермак, Max von Stierlitz) »
  • Приемка ПСИ (Электрическая прочность изоляции)
 

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
"Солдат будущего" испытают в ВДВ на прочность уже в этом году.

Автор Ad Архив 2012 год

1 Ответов
3382 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2012 21:32:31
от гость из Андижана
ПСИ и приёмка

Автор fergysson « 1 2 ... 6 7 » Организационные вопросы ВП

100 Ответов
59129 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2021 12:01:02
от voenkontrol
Силы ПВО СНГ проверили на прочность (видеоновость)

Автор Ad Правовые выпуски и новости

0 Ответов
2064 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2016 18:43:41
от Ad
По госту рв 15.307 пи и пси, приемка.

Автор Driver56 « 1 2 3 4 5 » Серийное производство и ремонт

68 Ответов
72398 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2024 15:33:58
от Max von Stierlitz
ВДВ нового типа МО проверит на прочность экспериментальную аэромобильную бригаду

Автор Ad Архив 2019 года

1 Ответов
2008 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2019 12:51:22